Я сгенерировал свой код из STM32CubeMx и хотел генерировать событие обновления каждые 1 мкс. Я работаю с внутренними часами на частоте 48 МГц, что должно быть с Prescaler: 0 и Autoreload: 47 с результатом до 1 мкс. Я использую STM32F030 с TrueStudio V.9.0.0
сгенерированный код
/* TIM17 init function */
static void MX_TIM17_Init(void)
{
LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
/* Peripheral clock enable */
LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_TIM17);
/* TIM17 interrupt Init */
NVIC_SetPriority(TIM17_IRQn, 3);
NVIC_EnableIRQ(TIM17_IRQn);
TIM_InitStruct.Prescaler = 0;
TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_InitStruct.Autoreload = 47;
TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
LL_TIM_Init(TIM17, &TIM_InitStruct);
LL_TIM_EnableARRPreload(TIM17);
}
Я добавил в свой init:
LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM17);
LL_TIM_EnableCounter(TIM17);
В IRQ_Handler я переключаю PIN-код:
void TIM17_IRQHandler(void)
{
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 0 */
LL_GPIO_TogglePin(LED_D2_2_GPIO_Port,LED_D2_2_Pin);
/* USER CODE END TIM17_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 1 */
/* USER CODE END TIM17_IRQn 1 */
}
После прошивки моего устройства кодом он генерирует сигнал с частотой 889 кГц с шириной импульса 564 нс, измеренной с помощью осциллографа. Изменения предделителя или автоперезагрузки не влияют на этот выходной сигнал, он сразу остается на T_Pulse = 564 нс или F = 889 кГц. Любая идея, что мне здесь не хватает?
Зарегистрируйте вывод отладки:
CR1:0x81 CR2:0
DIER:0x01 SR:0x03
CCMR1_O/I:0 CCER:0
PSC:0 ARR:0x2f
RCR:0 CCR1:0
BDTR:0 DCR:0
DMAR:0x81