S7 200/1200 для передачи данных из базы данных Oracle. Выбор OPC. Способы связи с WinCC6

Я новичок в ПЛК.
В настоящее время у меня есть процессор s7-200 + cp243-1 и процессор s7-1200, подключенный к заводской сети (Ethernet). Цель состоит в том, чтобы передать данные в базу данных Oracle от этих двух процессоров. Моя часть работы - передать данные на сервер opc. Рассматриваю 3 варианта:

- Pc Access OPC (6ES7840-2CC01-0YX0). Действительно дешево, но я заметил, что есть "ЕДИНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ F.1 УСТАНОВКА". Интересно, что это значит? Означает ли это, что я смогу установить его на одну машину несколько раз или только один раз? Кроме того, насколько я могу судить в сети, при работе с S7-1200 могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку он изначально был разработан для работы с S7-200.

- Simatic Net OPC. Какие преимущества у этого?

- Сервер Matrikon Siemens S7 PLC OPC. Вроде хороший, но дорогой.

Мне нужно передать всего около 30 тегов, и это не дает мне тратить деньги на Matrikon, и в этом случае мой приоритет - доступ к ПК, но некоторые говорят, что иногда он может быть нестабильным. Кстати, у меня WinCC 6 (не гибкий) установлен на некоторых компьютерах в заводской сети. Насколько мне известно, WinCC 6 включает собственный сервер opc (не уверен). Так можно ли туда переносить теги? Пока что я нашел 2 источника:

Здесь говорят, что OPC необходим для связи с WinCC.

Здесь они подразумевают, что дополнительный opc не требуется . Поставляется как часть WinCC ..

Честно говоря, у меня нет опыта работы с WinCC, поэтому мне нужен ваш совет.


person KrasnokutskiyEA    schedule 30.05.2014    source источник


Ответы (1)


Matrikon специализируется на решениях OPC. Их серверы OPC великолепны, и они предлагают отличную поддержку в решениях OPC. В Matrikok также есть отличный бесплатный симулятор OPC, программа просмотра и платные утилиты и инструменты.

Simatic NET OPC поставляется «бесплатно» с лицензией на протокол S7. Что тоже не очень дешево. Это не будет работать с S7-200. Сервер OPC компании Siemens управляется с помощью PC Station Configurator. Это программа, которая также поставляется с протоколом S7. Этот конфигуратор станции необходимо настроить с помощью Step 7 V13 prof. в демонстрационном режиме. Здесь вы настраиваете, какие теги из PLS могут быть прочитаны / записаны через OPC. Звучит громоздко, но этот способ настройки подходит для всего на ПК. От небольшого решения, такого как OPC, до больших систем DCS.

Siemens специализируется на своих ПЛК и SCADA, а не на OPC. За пределами OPC их поддержка прекращается. Пока Матрикон начнут поддерживать.

Доступ к ПК есть только для S7-200. Вы можете использовать его только на одном компьютере. Таким образом, невозможны плавающие лицензии или центральный сервер лицензий. Лично я бы бросил S7-200 ради нового проекта. Этот диапазон ПЛК больше не поддерживается, и я сомневаюсь, что будет MicroWin для Windows 8.

Обратите внимание на то, что S7-1200 требует дополнительных настроек для OPC из-за прямой и несанкционированной адресации. См .: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39960679

WinCC - это их решение SCADA, которое также имеет функциональность OPC. Забудьте об этой возможности с WinCC.

Я бы порекомендовал связаться с Matrikon или Siemens через их службу поддержки или продажи. Даже небольшие клиенты получат ответ в течение рабочего дня. Возможно, в Matrikon есть инструмент для прямого подключения Oracle к OPC.

person Community    schedule 30.05.2014